chanchan Posted May 29, 2009 Report Posted May 29, 2009 Em que utilização-tipo clasificariais o mall de um centro comercial segundo o Regulamento de Segurança contra Incêndios em Edifícios? O mais normal é pensar que como UT VIII "comerciais e gares de transporte", mas a definição diz "ocupados por estabelecimentos comerciais onde se exponham e vendam materiais, produtos, equipamentos ou outros bens, destinados a ser consumidos no exterior desse estabelecimento", e eu acho que isso pode se corresponder às lojas, mas o mall não é um espaço de exposição ou venda, senão de passagem. Obrigado. Quote
Pedro Barradas Posted May 29, 2009 Report Posted May 29, 2009 mall?!?!? ou quer dizer Hall/ atrio? Os espaços comuns dos estabelecimentos comerciais, fazem parte integrante da respectiva UT. Neste caso a VIII. Leia também com atenção a Portaria 1532/2008 (RT-SCIE). PS: ainda ontem acabei um Projecto de SCIE de um edificio UT VIII - 2ª cat. Quote Quem cria renasce todos os dias...Agua-Mestra, LdaNão sou perfeito, mas sou muito critico...
chanchan Posted May 29, 2009 Author Report Posted May 29, 2009 Obrigado Pedro, é o que supunha e o mais lógico. Quote
n0t Posted September 13, 2009 Report Posted September 13, 2009 Para cálculo da categoria d risco das UT podem utilizar a ferramenta de cálculo em http://www.rjscie.com Quote