preocupado Posted September 23, 2009 Report Posted September 23, 2009 Bons dias a todos. Precisava de um esclarecimento: Foi executado um projecto por um colega que no mesmo foram colocados alguns vidros de dimensões extremas. Após 2 anos da execução do mesmo um dos vidros partiu já por duas vezes. Conclui-se que o problema foi a prescrição do vidro, por este ser extremamente grande. A questão agora que se coloca é: A responsabilidade pode ser atribuida ao Arquitecto ou à pessoa que executou a obra? Aguardo resposta... Cumprimentos a todos Quote
Pedro Barradas Posted September 23, 2009 Report Posted September 23, 2009 Possivelmente a culpa não mora solteira.. e é de ambos?! - Para saber se o vidro é adequado ao tipo de vão.. tem de consultar o departamento técnico do fabricante do vidro. consoante a resposta, ficará a saber se o mesmo é igual ou não ao prescrito originalmente pelo Tecnico. - Pode ser um problema de montagem... Peritagem a ser efectuada pelo dep. técnico do sistema de caixilho. - Pode ainda ter sido alterado o tipo de vidro originalmente prescrito? -Poderia o Fornecedor de vidro/ instalador ter-se recusado a instalar o tipo de vidro, alegando que o mesmo não é apropriado?... Ficam estas questões... informe-se. Quote Quem cria renasce todos os dias...Agua-Mestra, LdaNão sou perfeito, mas sou muito critico...
preocupado Posted September 23, 2009 Author Report Posted September 23, 2009 A questão é que o vidro foi executado conforme a prescrição... esse relatório técnico já existe. O fornecedor do vidro/instalador alega ao facto que o mesmo foi executado e colocado conforme prescrição feita pelo Arquitecto. Daí a grande questão...a responsabilidade poderá ser imputada ao Arquitecto que a prescreveu? Quote
Pedro Barradas Posted September 23, 2009 Report Posted September 23, 2009 qual a causa apontada para o "defeito"? que tipo de problema ocorre? oscilações termicas... espessura de vidro insuficiente, tipo de vidro utilizado( normal simples/ duplo, laminado, temperado)? qual o tipo de vidro? qual o tipo de caixilho? é fixo, é movel? qual a area do vão? Quote Quem cria renasce todos os dias...Agua-Mestra, LdaNão sou perfeito, mas sou muito critico...
preocupado Posted September 23, 2009 Author Report Posted September 23, 2009 Medidas aproximadas de cada placa; 4100x2380mm Constituição de cada conjunto; vidro exterior de 8 mm temperado (SKN 174) . caixa de ar de 20mm . vidro interior 6.6.4 laminado temperado· Os vidros estão montados com um afastamento entre eles cerca de 15mm· Os vidros estão apoiados em toda a preferia bem como centralmente através de 8 apoios circulares de 60mm ajustáveis e distribuídos de forma regular · Os vidros em causa servem de cobertura estão montados sobre uma estrutura metálica · Cobertura tem aproximadamente 24000mm x 4100mm e é composta por 10 placas de vidro Quote
Pedro Barradas Posted September 23, 2009 Report Posted September 23, 2009 ... uma foto era melhor.. para esclarecer a coisa... Quote Quem cria renasce todos os dias...Agua-Mestra, LdaNão sou perfeito, mas sou muito critico...
Narayan Posted September 23, 2009 Report Posted September 23, 2009 ...o local onde o vidro se partiu foi sempre o mesmo, ou em locais diferentes da estrutura, onde as varias peças de vidro se encontram inseridas? pelo menos duas fotos...uma que incidisse sobre da fractura e outra de conjunto da cobertura (para se perceber se houve algum factor extra) Quote
Pinus Posted October 3, 2009 Report Posted October 3, 2009 Mesmo sem ver as fotos estou a estranhar um vidro desse tamanho apenas com 8mm, o ultimo vidro de grandes dimensões que coloquei tinha 2.40 m x 3.10m com 4 apoios (2 superiores e 2 inferiores) e o vidro tinha 10 mm e claro - TEMPERADO. No entanto as fotos ajudavam a esclarecer. Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.