  1. XXXX, conte com 30 a 50€/m2 para uma aplicação de acordo com todos os promenores do sistema e dependendo da solução. geo. A solução ETICS, para coberturas.. não é aconselhada por nenhum fabricante que conheça. As cores podem ser quase todas, já que o melhor é efectuar uma pintura após o barramento. O barramento de acabamento pode ser utilizado sobre rebocos normais. ( é caro) por forma a haver uniformidade de acabamento, já que se deve utilizar uma solução com alguma granulometria ( diminui o risco de patologias pro actos de vandalismo) A marca que recomendo e estou presentemente a prescrever é a STO. visite o site na net. Uma solução possivel para garantir alguma continuidade em coberturas, será talvez aplicar uma solução contínua de poliureia projectada... tem de investigar ;)

  2. boas... Esta é a minha opinião: Pode contratar um gabinete espanhol para lhe efectuar os Projectos, mas tem de ter a noção das seguintes situações: - Os projectos, não se resumem só à Arquitectura, mas formam um TODO coordenado. - O arquitecto terá de estar inscrito na Ordem dos Arquitectos Portugueses, ou ter um Arquitecto Inscrito na OAP que verificque e subscreva esse projecto,além de ter de estar inscrito, temos legislação especifica que o colega - espanhol não conhece. - As especialidades. A mesma coisa ( Os engenheiros tem de estar inscritos em Associação profissional de direito público portuguesa, algumas especialidades necessitam de inscrição noutras entidades nacionais), sendo que o quadro legislativo é substâncialmente diferente do espanhol. - Algumas técnicas e práticas de construção são diferentes entre os dois paises. - Os projectos têm de ser redigidos em Português ;)

  3. Pois sem saber qual o contexto ( orientação, vistas, enquadramento urbanistico, terreno) e programa .... Não se deve comentar a Arquitectura, como se fosse uma peça de design, já que esta não é um mero objecto. O propósito da arquitectura é ser materializada e inserida num determinado contexto e dado uso.

  4. Em SCIE há que considerar : - competências - tem competência/ conhecimentos para elaborar o estudo/ Plano ou projecto SCIE ( seja arq.º ou eng.º ou eng.º Técnico cuja sua Ordem ou Associação de direito público reconheça como tendo competências em SCIE)? - Existem diversos tipos de planos e projectos.. e a ficha (a elaborar consoante a Utilização-tipo e categoria de risco): - Fichas SCIE ( versão simplificada de um Projecto SCIE, para 1ª Cat risco, excepto UT IV e V) - Projectos SCIE (1ª UT IV e V e 2ª Cat. risco) - Projectos SCIE (3ª e 4ª Cat. risco) - apenas para técnicos inscritos e reconhecidos na ANPC. - Medidas de autoprotecção (para UT/ edificios da 1 e 2ª cat. de risco não necessitam de Termo de responsabilidade de técnico habilitado) - Medidas de autoprotecção (para UT/ edificios da 3 e 4ª cat. de risco, necessitam de Termo de responsabilidade de técnico habilitado, inscrito na ANPC)

  5. bom.. já estive a "brincar". Tem 3d - não utilizo. É mais rápido que o AUTOCAD LT 2010 (versão que utilizo) Visualizo todos os objectos ACAD DWG 2010 Os comandos de teclado.. são programvies e identicos aos que vem com o CAD autodesk. custa metade do acad LT ( porque sou elegível através da licença que detenho corelsuite X4) Mas: Os hatchs não são editáveis. Alguns objectos ARX, não permitem edição ou estão limitados. Portanto, para mim não dá. E existem sucedâneos AUTODESK, no mercado a metade do preço do CORELcad...

  6. complicado?!?! É só colocar no Google a expressão "casas pátio".. que aparecem cerca de 25.700.000 resultados!!!! se utilizar a expressão para procurar imagens... são cerca de 281.000 resultados

  7. Talvez o mais indicado seja contactar um Estaleiro naval e não um Empreiteiro de construção civil. Esse tipo de construção... Concerteza estará sujeito a outra legislação, que não a da construção e edificação. Já contactou a capitania do porto onde pretende efectuar a atracagem (mesmo que seja em lagoas e abufeiras)

  8. Zemaria.. EPOXI... não é EPS (esferovite) ;) Cara barcelona (Sara). Para esse tipo de dados é necessário de ensaios laboratoriais. Terá de pedir ajuda aos fabricantes desses revestimentos. Existem diversas soluções e produtos. depende também do âmbito de aplicação: USO (Residêncial; comercial, industrial, etc...) Tipo de ambiente ( utilização ou presença de produtos quimicos, água (por imersão, presença de agua em suportes.)etc... Interior/ exterior Pavimento, Paredes, etc... Até o pigmento (cor) utilizado vai influenciar a durabilidade (visual) do epoxy, por exemplo aos UV´s... Mais uma vez, Tem de contactar o departamento técnico de FABRICANTES. por exemplo: MAPEI SIKA

  9. DL 78, 79 e 80 de 2006

    Obrigatoriamente tem de pelo menos ter em conta a Qualidade do Ar interior, pelo que é necessário garantir nº mínimo de renovações horárias.

    A climatização, a existir depende das potências e da área bruta do edifico, Se maior que 1000 m2 e potência instalada superior a 25kW.. terá der ser efectuado Projecto de AVAC (ao abrigo do RSECE- QUAI)
  10. Diz que é solução para REVESTIMENTO?!?... certo? Ora se é para revestimento, considera-se o acabamento da superfície. Não se está a contar com eventuais requisitos de outros substratos da composição de paredes, tectos e pavimentos. E já pensaste nos requisitos que devem ter os revestimentos para uma cela prisional? quais são? que te parece que sejam?

  11. rui. 1º: Gargolas >Gárgulas Cumprimento >comprimento ;) quanto à questão... a grelha de enrelvamento pode ajudar, mas tem de ser uma superfície ampla, já que as gotas cairão conforme bate o vento. Existem grelhas em betão e em material plástico (da ACO) No entanto existe outra alternativa que pode ser interessante, a utilização de uma correcta, amarrada à ponta de cada gárgula, que conduzirá a agua para uma zona de infiltração. pode ser um poço absorvente em seixo.

  12. Epá , OH Hugo Jacinto.. assim já não o vou poder ajudar... Se é em Ourique, bem que podia ter vindo cá ao escritório (Ourique), pelo menos pedir uma proposta de honorários ;) Tem de discutir esses pormenores com os seus projectistas. Isso tem implicações ao nível do projecto de térmico... na espessura de paredes, etc...

  13. Claro que pode... e anteriormente já podia... também... A legislação de SCIE, não se aplica ao interior dos fogos de habitação. Os requisitos de SCIE para edificios de habitação, são relativos, geralmente, a: - condições exteriores comuns; - Ás zonas comuns do edificio. - Parques de estacionamento. - Qual o número de pisos do edificio? - Tem pisos abaixo do nível de referência? PS: Quem lhe está a acompanhar a nível de SCIE ? (Ficha ou Projecto)

×
×