luísarq Posted March 2, 2011 Report Posted March 2, 2011 Gostaria de saber se existe uma distância mínima legal entre vãos de fachadas vizinhas. A situação é a seguinte: o edifício,uma casa unifamiliar de tipo geminada vê agora a sua "vizinha" ser construída, esta, apresenta vãos que distam 30cm do limite de propriedade. A maior agravante do caso, é que esses vãos confinam com uma varanda do primeiro edifício o que coloca em questão a segurança e a privacidade visual. Quer o RGEU como RMUE são omissos,só se referindo à abertura de vãos em relação à distância entre edifícios...Se alguém me puder esclarecer sobre este assunto, agradeço! Quote
Pedro Barradas Posted March 4, 2011 Report Posted March 4, 2011 Em fachadas, Tem de garantir a distância mínima horizontal de 1,00m, entre vãos de compartimentos corta-fogo distintos, para diedros >100º e sem obstruções conforme esta no RT-SCIE. (Portaria 1532/2008) Quote Quem cria renasce todos os dias...Agua-Mestra, LdaNão sou perfeito, mas sou muito critico...