ArKimedes Posted April 4, 2013 Report Share Posted April 4, 2013 Boa tarde, Estou a colaborar num projecto de um familiar para a montagem de uma Clínica Dentária. O mesmo deverá seguir todos os requisitos exigidos por lei para posterior certificação pela ERS. Em princípio está tudo OK, exceto dois pontos onde tenho algumas dúvidas pelo que gostaria que algum Arqto ou Engº com experiência neste tipo de projectos me pudesse dar umas preciosas dicas. - WC: A Lei diz que a Clínica deverá estar dotada de "Instalação sanitária, adaptada a pessoas com mobilidade condicionada, situada na área de acolhimento. Acontece que a configuração e dimensões do espaço, obrigam (ou melhor recomendam) que a casa de banho fique no fundo de um pequeno corredor de 4 metros. Este corredor ficará sem porta e com acesso directo da sala de espera. Alguém com experiência neste tipo de licenciamentos sabe se é viável ou se terei de adaptar o projecto? Fico muito agradecido se me puderem ajudar! Cumprimentos J Rocha Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pedro Barradas Posted April 12, 2013 Report Share Posted April 12, 2013 Boas. antes demais a IS para pessoas com mobilidade condicionada, o interior da clinica bem como os acessos ao interior da mesma devem cumprir o DL 163/2006. Relativamente à localização dessa IS, a mesm está ao fundo de um corredor, que comunica com a area da sala de espera.Certo? neste caso está confinante com a área de acolhimanto. Atenção às larguras do corredor...1.20m., etc... Equipamentos de alarme na IS, etc... Se cumpre com os requisitos de SCIE e afins. Quem cria renasce todos os dias...Agua-Mestra, LdaNão sou perfeito, mas sou muito critico... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArKimedes Posted April 13, 2013 Author Report Share Posted April 13, 2013 Boas. antes demais a IS para pessoas com mobilidade condicionada, o interior da clinica bem como os acessos ao interior da mesma devem cumprir o DL 163/2006. Relativamente à localização dessa IS, a mesm está ao fundo de um corredor, que comunica com a area da sala de espera.Certo? neste caso está confinante com a área de acolhimanto. Atenção às larguras do corredor...1.20m., etc... Equipamentos de alarme na IS, etc... Se cumpre com os requisitos de SCIE e afins. Obrigado Pedro Barradas. Em relação ao corridor tive esse cuidado, tem 1,20 m de largura. Já agora uma questão que creio não vem especificada no DL63/2006, que é: qual a largura minima da porta da IS para pessoas com mobilidade condicionada? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pedro Barradas Posted April 14, 2013 Report Share Posted April 14, 2013 Portas, ler a secção 4.9 do DL 163/2006. Larguras e condições das zonas de manobra das mesmas.... para TODAS as Portas no interior da Clinica. o acesso à clinica, deve ter porta com largura útil não inferior a 87cm (90cm de folha) Mais uma vez, chamo atenção às condições SCIE da UTV... Largura de vias e portas e saidas dos locais e edificio, distâncias a percorrer até à saida, compartimentação, sistemas de SADI, Iluminação de segurança/ emergência, Meios de 1ª intervenção e respectiva sinaléctica, etc... Bem como lembro que devem ser elaboradas as Medidas de autoprotecção e enviadas para aANPC(CDOS, respectivo) 30 dias antes da entrada em funcionamento do estabelecimento. Quem cria renasce todos os dias...Agua-Mestra, LdaNão sou perfeito, mas sou muito critico... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArKimedes Posted April 14, 2013 Author Report Share Posted April 14, 2013 Portas, ler a secção 4.9 do DL 163/2006...... Obrigado. O projecto contempla essas condições. Apenas restam-me dúvidas em relação ao piso inferior - cave. Esse piso (cave) terá uma porta fechada para separar fisicamente a "Clínica" do acesso às escadas para a cave. A cave, apenas terá instalado o compressor e o aspirador e não sera para acesso do public. Essa cave encontra-se algo degradada, tendo humidade na parede e um pavimento em cimento. É portanto meu objective dispender o minimo na remodelação deste espaço. Creio que no entanto deverá estar sujeita aos sistemas SADI, pelo menos. Algum detalhe mais de relevo a contemplar neste espaço? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pedro Barradas Posted April 15, 2013 Report Share Posted April 15, 2013 O SADI, face haver um piso abaixo do PR, deve ser do tipo 3. Faz bem em compartimentar essa cave - zona técnica. Possivelmente enquadra-se em local de risco C. Quem cria renasce todos os dias...Agua-Mestra, LdaNão sou perfeito, mas sou muito critico... Link to comment Share on other sites More sharing options...